三菱FX-4AD為什么數據讀不出來,D0顯示為0,這是為什么?用的是CH1的電流輸入,請問是程序的問題嗎,接線是按說明書V和I短接接儀表+,VI-接儀表-
[ 此帖被似水流年ol在2018-05-18 16:24重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 16:00
那個型號,用那個模組?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-18 16:30
引用
引用樓主似水流年ol于2018-05-18 15:57發表的 模擬量輸入問題請教 :
三菱FX-4AD為什么數據讀不出來,D0顯示為0,這是為什么?用的是CH1的電流輸入,請問是程序的問題嗎,接線是按說明書V和I短接接儀表+,VI-接儀表-

好老的模組了,看看BFM #29有沒有錯誤訊息,檢查一下接線,電流模式V+,I+要接在一起
還有第一段H3333那段不需要寫,有可能這段把4AD整個關掉了。
記得開關要切到Ready
[ 此帖被twingo49在2018-05-18 16:53重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-18 17:08
圖片:
引用
引用第5樓似水流年ol于2018-05-18 16:56發表的  :

BFM29顯示數字127,因該是B0-B7都是接通的,硬件和點煙都是正常的,偏移通道我也關了

127應該就有問題了吧?127相當於b0~b6都ON了,從b0~b10都不可以O(shè)N的,我懷疑這個模組已經死掉了
[ 此帖被twingo49在2018-05-18 17:16重新編輯 ]