關于PC與三菱FX3U走RS485接口讀PLC端D寄存器數據的波特率為什么只能設置成19200,而且還不穩定。。。不曉得是不是我程序寫的有問題。但是OMRON CP1E的波特率設置成38400都沒問題而且還很穩定(都是同時抓20個D區數據),有沒有哪位大俠有好的辦法。
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2052 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 25203 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 09:30
不會吧 除非有干擾 或者是假貨
三菱的是自適應波特率
樓主留言:
真誠感謝!我估計我買到了假的485BD板了。
項目、視覺、通訊QQ3515716