樓主  發表于: 2018-05-12 18:27
問題點:垂直伺服z軸回原點時會先正轉半厘米左右,再反轉回原點,求解
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-14 22:48
應該是防止在原點開關之后,啟動回零,這時原點開關永遠觸發不到,不過如果再增加一個退極限開關的話,就不用做這個動作,直接啟動退極限功能的回零操作就可以了。