小應
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 212 點
下載積分: 511 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2024-12-10
查看小應的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-04 18:15
松下伺服驅動器err21  松下伺服未接通使能信號轉動電機軸頭能顯示轉速,接通使能信號就報ER21.
那位大俠懂松下伺服多個些呢,望著解答!!編碼器線都是好的
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-26
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-04 18:55
編碼器的鏈接線是自己做的嗎,編碼器線與電機線有在一起嗎。以前自己做的線,用多芯線把電機線與編碼器弄在一起出現過這種報警。量線都是通的。