hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-02 22:22
圖片:
公司有個設備原有FX2N控制器,485BD模塊與5臺三菱E700變頻器通訊,現在要增加4臺變頻器,可在手冊上說最多只能帶8臺變頻器,怎么辦?求大神指點迷津!小弟在這先謝謝了!謝謝!
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-04 15:20
引用
引用第3樓gzcjx555于2018-05-03 08:46發表的  :
連接8臺說的是使用三菱的變頻器協議,如果你使用modbus rtu協議是可以連接31臺,但是需要自己編寫報文,很麻煩。

感覺大師懂得很多。 ぁぁぁぁちw慕!