樓主  發表于: 2018-05-02 19:46
圖片:
請問大師  松下A6 伺服的脈沖 端口  3 4  5 6    和   44 45   46  47  有什么區別  分別是怎樣用的
z0z0z0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4207 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-03-11
查看z0z0z0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-02 21:01
引用
引用第1樓w45062099于2018-05-02 20:09發表的  :
明顯有個H不一樣,再說旁邊也有500K跟8M不一樣;搞不懂你們。

  我知道他們使用的頻率不一樣   我想知道他們分別適用于什么情況    好比3 4 端口  可以按需要外部接電阻的  脈沖 加 方向  的輸入接線     也可以按 A B 相脈沖接線   我沒有理解他們之間的關系
z0z0z0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4207 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-03-11
查看z0z0z0的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-02 21:03
引用
引用第2樓030403118于2018-05-02 20:11發表的  :

哈哈 怪他看資料不仔細 對脈沖理解不深

確實對這個接口的脈沖理解不深   望大師指點指點
z0z0z0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4207 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-03-11
查看z0z0z0的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-02 21:11
引用
引用第3樓z0z0z0于2018-05-02 21:01發表的  :

  我知道他們使用的頻率不一樣   我想知道他們分別適用于什么情況    好比3 4 端口  可以按需要外部接電阻的  脈沖 加 方向  的輸入接線     也可以按 A B 相脈沖接線   我沒有理解他們之間的關系

或者說能不能給舉個  具體場景的例子  
z0z0z0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4207 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-03-11
查看z0z0z0的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-02 21:28
引用
引用第6樓dongfengname于2018-05-02 21:21發表的  :
一個是5V差動脈沖輸入,一個是24V集電脈沖輸入吧;最高頻率和抗干擾性都不一樣,一般PLC本體都是24V集電脈沖輸出給伺服驅動器的

輸入的脈沖信號都是5V 的   24V時要么用內部的電阻  要么自己在外部串聯一個電阻    差動輸入的話  他們兩個應該都可以,我只用過方向加  脈沖形式驅動過  但是差動那邊還是理解不到位  所以 才有了這些問題
z0z0z0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4207 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-03-11
查看z0z0z0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-02 22:08
引用
引用第8樓蒲城風信子于2018-05-02 21:41發表的  :
三菱的的FX系列最大脈沖輸出是100Kpps.。而QD70P的最大脈沖是200Kpps 而QD77MS或者是QD75D在差分驅動輸出上最大脈沖為1Mppa

5U 最高也是200K 的