樓主  發表于: 2018-05-02 10:43
各位大神好
      
                  請問你們碰到這樣的問題沒有,用雷賽的運動控制卡控制4條東方的步進電機,開電,沒開軟件,就有電機朝著一個方向運動,請問這是問題,肯定是干擾,但是干擾是干擾的脈沖線,還是動力線,請幫忙指導下,我應該怎么做。
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 688 點
下載積分: 12171 分
在線時間: 2545(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-11-06
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-02 11:27
你好,我以前也遇到過此類問題,我的是廣數的伺服,只要是24電源接上就會轉,肯定是干擾問題,電源線不能太長,脈沖線也是,加濾波設備