MXComponent 在用VB 和 LABVIEW 編程時,,批量讀寫寄存器  都只能返回一個,類型 是LONG,,怎么才能返回多個啊,應該是數組啊,F(xiàn)X5U,多謝互助,

Dim DATA(10) As Long
Dim DATA1 As Long
Dim ds As String

Private Sub Command1_Click()

ActUtlType1.ActLogicalStationNumber = 1
ActUtlType1.Open

End Sub

Private Sub Command2_Click()
ActUtlType1.Close
End
End Sub

Private Sub Command3_Click()
ds = "D106"
A = ActUtlType1.ReadDeviceBlock("D106", 4, DATA(10))
Text1.Text = DATA(0)
Text2.Text = DATA(1)
Text3.Text = DATA1
End Sub
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1572 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-11-08
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-01 19:53
LABVIEW有.NET的組件可以用,支持多種類型的數組,這里可以下載:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html

具體方法: 如何使用LabVIEW調用C#編寫的DLL.pdf (350 K) 下载次数:72