附件為PLC 程序

我現在有一臺80EHplc 和一臺DOP-A10THTD1 現在是用觸摸屏COM2端口 接485與PLC 通訊。觸摸屏9針接的1和2  PLC接的是A和B 接線方法如圖

然后 觸摸屏設置如下圖

  

PLC如下圖
      
PLC485通訊D1120為K137  D1121為K1  
現在的問題為 我點觸摸屏 PLC點沒反應。點動都沒用。指導一下 是軟件問題還是PLC硬件問題?
[ 此帖被dyysam513在2018-04-26 17:20重新編輯 ]
附件: 偉通蕪湖1.zip (18 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-27 10:34
9600 7 E 1 好像D1120設置的為H86 至于PLC站號就得看你的觸摸屏組態時候設置的通訊的PLC站號 一般默認的好像是0不是1  寫按鈕的時候你就能看出來了你對應的PLC站號設置的對不對了 對了還要補充一下 RS-485-2 正就是和正連 負就是和負連 別倒過來接