請問各位大神,變頻器TA TB TC多功能繼電器端子如何觸發?我這邊有一個歐瑞E2000變頻器,想用多功能繼電器端子做一個運行指示燈,但是看了半天說明書沒有看到關于多功能繼電器端子使用方法。那么TC公共端接入220V,TA為常開,TB為常閉,我應該接那端才可以使是變頻器運行時多功能繼電器端子有效?TC-TA是什么條件可以閉合?
感謝各位大神幫助!
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-26 16:41
TC-TA閉合的條件可以在F300設定,默認值是1,故障時閉合,5 好像是變頻器運轉中