zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2018-04-25 14:01
圖片:
圖片:
在人機界面上輸入數據,與PLC內部數據存在一個10倍的關系,絲桿導程5mm,在人機界面上必須輸入50,電機才會走5mm,按道理只用輸入5就可以,求解。。。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-05-09 10:48
沒關系,這個以PLC為準,觸摸屏上會有小數點在第幾位,一般設置為小數點后有兩位,因為手冊上有寫,定位數據單位是10的負二次方mm。