樓主  發表于: 2018-04-22 21:16
圖片:
近日見一段程序控制伺服正反轉,正轉為DDRⅤl  K99999999   D140  Y00  Y01,反轉為DDRⅤl-99999999 D140 Y00  Y01但查整段程序并沒有控制Y1的接通或斷開的程序就實現了伺服正反轉了,何解?
[ 此帖被錦繡明天在2018-04-22 21:37重新編輯 ]
Lu
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 08:16
是DDRVA絕對位置。
引用
引用第1樓yilihong于2018-04-22 22:41發表的  :
因為DRVI屬于絕對定位,輸入什么值就走到什么位置,在現在位置的基礎上走,現在是100,你輸50他就反轉,輸150他就正轉,,新手見解,大神勿噴,,Q:5841026
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-23 08:19
你看看PLC的輸出點,方向變化是Y1的指示燈會有變化的!
QQ:569456723