wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-19 08:27
有人有詳細的對應關系嗎?銅線的
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-19 09:20
引用
引用第1樓jum1982于2018-04-19 09:02發表的  :
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。

對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。

對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。
.......

我看10以下的好多都走的電流特別大 單相的  1.5的都能走到2.5~3KW 電流算出來 都是走了12~15個電流的  1平方的都敢?kw的
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-19 10:18
引用
引用第3樓cjm1234于2018-04-19 10:12發表的  :
線徑大小與線的長短有很大的關系,1平方線可以帶2KW,如果長100米試試

一般都在5M以內的
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-20 11:34
引用
引用第13樓lvpretend于2018-04-19 17:06發表的  :
建議查廠家給出的手冊,除線徑外,型號、敷設環境、敷設方式等都對電纜載流量有很大的影響,工程師應該嚴謹,不能把電工吊兒郎當那套學來了。

關鍵是按照理論的會沒有利潤