1,    45KW風(fēng)機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
doglove
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 136 個
工控威望: 242 點
下載積分: 18853 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-10-27
查看doglove的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-23 10:52
軟啟動                                搞定;