xyhy77077
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 660 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-08 10:01
我們公司設備上壞了一個FESTO的SME-8-K-LED-24磁性開關,當時看這個開關的接法是棕線接0V,藍線接24V,  黑線接三菱PLC端子。后來我們采購了同樣型號的磁性開關,按照這種接法,始終無法感應到氣缸上的磁環,指示燈不亮,后來把棕線接24V,藍線接0V,能感應到磁環了,也有信號了,但是這個信號卻是反過來了。按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接0V,棕線接24V也是可以的,可為什么就是無法感應磁環?而且連續試用了4個都是這樣,因為這事嚴重耽誤生產被老板狠罵了一頓,到底是我們接錯了線還是買到了假貨?求有用過這種磁性開關的師傅解釋一下。
xyhy77077
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 660 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 10:04
我上面說錯了,按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接24V,棕線接0V也是可以的
xyhy77077
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 660 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-08 13:27
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這是這個開關的接線圖和型號,還有測試照片,各位幫忙看看,是不是我們公司買到山寨假貨了
xyhy77077
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 660 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-08 17:00
誰有FESTO的技術支持方面的工程師的聯系方式可以告知一下,這個問題不搞清楚交不了差的,先謝過了!