樓主  發表于: 2018-04-02 10:11
想通過一個外部按鈕,按下按鈕不放時電機解鎖,此時可手動轉動電機軸;松開按鈕時,電機自鎖。整個過程不斷開220V
是不是斷掉SON(伺服ON信號)就可以呢?
[ 此帖被vir智能在2018-04-02 10:20重新編輯 ]
王蟬201
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 122 點
下載積分: 955 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-02-28
最后登錄: 2024-10-16
查看王蟬201的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-02 12:52
伺服on信號斷開,電機就釋放了