ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-28 15:45
工廠里有一臺三菱FX2nPLC壞了,就拿了一臺在舊設備拆下來的同型號的PLC裝上并把程序下載進去,但奇怪的是與威綸觸摸屏通訊沒問題但觸摸屏的數值顯示要不是星號就是顯示不正常,其它的開關量就沒問題,我用電腦監控PLC的程序寄存器顯示的數值是正常的與觸摸屏的地址也一致,然后我又把PLC拿到別的機臺去測試也是這種情況,這是不是PLC壞了
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-28 16:52
下載前我已經把PLC的內存全部清除了再下載新的程序還是那樣,我還把電池拆了等一天后PLC自動報警再從新把程序下載進去還是不行,真不知道是什么問題,就是觸摸屏上的數值顯示不正常其它開關量都正常,可以正常開機
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-28 20:05
應該不會吧!我試過把一個很筒單的程序下載到PLC里面,觸摸屏那邊就有一個只用來顯示車速的數值顯示源件和一些開關量,意思就是我把一臺簡單機器的程序下載到PLC里面,再用這個PLC跟這個觸摸屏通訊,開機之后徐了車速沒顯示出來其它的開關量都可以正常使用,現在問題就是這個PLC不管下載什么程序但凡觸摸屏上有顯示PLC里的數據存儲器D的數值都不能正常顯示出來,以前一但什么機器的PLC壞了換一個PLC上去從新下載程序就能正常使用,現在用這個在舊機器拆下來的PLC下載程序到里面就會這樣,從來沒遇到過這種問題