ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-28 15:45
工廠里有一臺三菱FX2nPLC壞了,就拿了一臺在舊設備拆下來的同型號的PLC裝上并把程序下載進去,但奇怪的是與威綸觸摸屏通訊沒問題但觸摸屏的數值顯示要不是星號就是顯示不正常,其它的開關量就沒問題,我用電腦監控PLC的程序寄存器顯示的數值是正常的與觸摸屏的地址也一致,然后我又把PLC拿到別的機臺去測試也是這種情況,這是不是PLC壞了
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-28 16:22
下載之前應該是清除斷電保持的參數。也就是說初始化。