xxxcx2518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 543 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-12-11
最后登錄: 2019-06-24
查看xxxcx2518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-26 15:30
新手接觸Q系列定位模塊。用一個現成的QD75P4+1個伺服電機測試。只使用AX1測試軸1失。M沒有問題)。
求大神指點(附程序)。
報錯代碼:543超出啟動編號范圍、538.將設置更改為設置范圍內后,對可編程控制器就緒信號(Y0)進
行OFF→ON操作。
.按照說明書實在排除不了問題,因為只?臺伺服測試,沒有軸2,3,4.所以接線只用到A15,A16,A17,A18   A11,A12這幾個點。
情況:Y10 ON時QD75P4模塊就報錯!請大神們看看究竟哪里出了問題。
附件: 3333 - 副本.zip (194 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
onlymark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1333 點
下載積分: 6064 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2018-01-13
最后登錄: 2024-10-26
查看onlymark的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-28 10:45
確定你的75插在那個槽,io分配錯了沒有。
走表格定位,專用指令都沒有,怎么走