湖江南
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2018-03-31
查看湖江南的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-24 16:34
樁機132KW馬達!要求1:降壓啟動;2:反轉Y點動;3:正轉Y點動!4:三角運行自鎖!說明:啟動是先按正轉點動后十來秒《看工作人員的情況!沒有固定時間》再松開正轉點動按鈕后再去按三角運行按鈕!如要停止就按停止按鈕!反轉要在三角運行和正轉沒有工作是才有效!以前的電柜就是4個交流接觸!4個按鈕!
看是簡單的動作!搞了2天一夜都沒有搞定!拆了又安裝!安裝了又拆!當時看人家的電柜亂七八糟!又不能用了!提出來重新搞控制線!說好只收500人工費!誰知道倒虧300《我搞不定了又叫一個朋友來幫忙》!其結果還是一樣沒有搞定!
大家有好方法嗎?不加東西!電柜已退回工地了!被人家說了以大通!實在想不出來了!
[ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新編輯 ]
chendaochun
有顆不老的心,認真向大家學習。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2023-09-02
查看chendaochun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-10 13:59
這個問題應該不難吧1!