歐姆龍的計數方法除了計數器,還能用什么指令,因為計數過百萬,計數器需要串聯使用,用HMI顯示是倒數計數,我想用++BL能做出來計數么,再加一個比較指令,HMI直接顯示++BL的遞增數值,可以做到么,++BL的地址是什么呢,這個我找不到。。。
最靚的仔
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 15:10
如果你的計數值過百萬的話,建議你用32位的遞加、遞減指令,計算數據是放在D里面的,然后再做一個比較指令,設定值≥實際計數值時,執行你原來準備用C觸發的程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(林木子胥) 好貼好貼!
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-03-24 15:11
    還有,如果是過百萬的,不要用++BL或--BL,這兩個指令是BCD碼的遞增/遞減指令,應該使用++L和--L進行遞增/遞減運算。