求助!我這邊有一個小設備,是變頻器控制的電機,啟動停止都通過變頻器控制。請問我需要在變頻器上接一個急停應該怎么接?變頻器需要如何設置?
謝謝大家的幫忙!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 16:28
首先,要確定你所使用的變頻器是否帶有可以設置為急停輸入的多功能輸入端子或急停輸入端子,如果變頻器沒有急停輸入端子,但多功能端子的參數設定中帶有該功能,則把該功能開啟。
變頻器、伺服等驅動類產品的急停輸入一般都為常閉點輸入,即當輸入信號斷開時,驅動器識別為急停狀態,當輸入信號接通時,驅動器識別為急停取消狀態。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mujiawein72) 真誠感謝!