2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-08-15
查看2003922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-21 16:37

各位高手:
         我在ST語言中運用PLS這個函數時遇到一個很奇怪的問題,求助400無解,我懷疑是ST語言有bug。三菱的400客服不知道也不解釋,只好求助大家。
         圖片中PLS(TURE,M1);應該是要輸出一個上升沿后就OFF的,但情況是M1一直O(jiān)N。從這段程序看不出有什么不對或者違規,我只想知道原因,當然
         我也可以換別的方式一樣能實現,但就想知道這句話有什么不對?還望大家不吝賜教,謝謝!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-31 12:01
梯形圖和ST都是一樣的,最后編譯為指令表代碼。為什么出現這個情況,是因為IF語句編譯后是生成CALL Pn (n為編譯自動分配)
,也就是CALL Pn 不生效時,CALL里面的語句PLC是不掃描的,里面的值就會像“凍住”一樣。所以CALL內部最好不要使用脈沖化指令。想要脈沖化,建議在條件加。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-31 12:03
可以這樣寫 PLS(D0>0 & M0 ,M1);
                    RST(M1,M0);
[ 此帖被楓落云端在2018-03-31 12:49重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-31 12:13
圖片:
[attachment=220659] [attachment=220659]  翻譯一下樓主出現問題的ST程序轉變為梯形圖  
[ 此帖被楓落云端在2018-03-31 12:53重新編輯 ]