樓主  發表于: 2018-03-20 09:39
三菱PLC選型中有個IO點數 和IO設備點數。其中IO設備點數指什么?
求助大神
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 10:23
要看具體情況
有一些模塊,F(xiàn)X中比如FX3U-4AD,Q系列中比如QJ71E71-100,雖然上沒有輸入輸出,但也會占用IO點數。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-21 14:29
引用
引用第3樓sport1988于2018-03-20 11:57發表的  :
IO設備點數 不是遠遠大于設備IO數了?


這種情況是,這個CPU硬件只支持256點,這指本地I/O,包括QX42, QY42,等這樣的I/O模塊和Q68ADI  QJ71E71-100等這樣的模塊

但是如果做CCLINK,可以支持很多遠程I/O,比如AJ65SBTB1-32D這樣的遠程模塊?梢陨锨c。

嚴格來說,他的這個翻譯不太合理,容易讓新人產生誤會。

這里的設備IO應該翻譯成遠程IO
本帖最近評分記錄: