光陰2021
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 4960 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2018-02-09
最后登錄: 2024-12-24
查看光陰2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-13 18:39
        一般的伺服電機額定轉速在3000轉每分鐘,最高轉速6000轉。
        如果設備為了提高效率用位置模式下轉速達到4500或者5000轉一般會有哪些不好的現象出現?
無風不起浪
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-13 21:14
引用
引用樓主guo529356503于2018-03-13 18:39發表的 如果伺服電機超過額定轉速一般會有什么現象? :
        一般的伺服電機額定轉速在3000轉每分鐘,最高轉速6000轉。
        如果設備為了提高效率用位置模式下轉速達到4500或者5000轉一般會有哪些不好的現象出現?


只要思考扭矩下降會對你的設備有啥影響就可以了。



Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(504890094) 熱心助人!