yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-13 17:33
我現在有個1PG帶JE-A的伺服。程序監控1PG有脈沖,1PG上的FP和RP燈有亮。電機就是不轉。自己有測量FP和RP兩端電壓,在有脈沖和無脈沖時電壓有明顯變化(判斷是否有脈沖,不知方法可對)
然后驅動接線時按照手冊接
46,42 DOCOM EM2接0V    COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V   VIN接24V
10,PP 接FP  35,NP接RP
伺服參數設置的是  位置控制    脈沖形式是 負邏輯,脈沖+方向  
按照這接就是不動,麻煩各位大神啦
伺服有試運行過,電機試運行正常運轉
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-14 10:00
程序用的是手冊上的樣例程序,只是做快進快退的測試,接線時對照英文版1PG手冊的J4接線。只接FP RP VIN COM0。像DOG和STOP等都沒用
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-14 10:32
謝謝,確實是限位問題
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-14 12:42
是的,我改的0c04,之前我是在伺服設置軟件里設置了限位無效,我以為正負極限被屏蔽了,看來軟件設置么用