376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-07-16
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-09 11:48
機臺的額定功率和額定電流是怎么計算,比如我用了10個伺服電機400W的,是把電機所有功率加起來,然后把電機額定電流加起來嗎。配空開怎么配。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 12:43
所有功率相加可以的,空開配置需要留有1.5到2倍余量