山陰人士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 111 點
下載積分: 822 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2018-12-17
查看山陰人士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-07 11:17
在做一臺機器,用fx5u控制4個伺服,請教:采用一個24v開關電源好還是分開用4個開關電源。不考慮成本。
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-13 12:08
建議pLC脈沖輸出采取獨立24v優質開關電源。與其他負載分開供電,避免干擾造成伺服定位不準。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!