樓主  發表于: 2018-03-05 13:25
今天發現設備的IO   +24V燒壞很嚴重。0V線,沒看到有被燒的痕跡。初步懷疑是一個26pin的端子臺有短路,也就是24V線短路。從這個端子臺一直燒到分支線。一般用什么方法做保護。串聯保險還是?請各位提建議。設備是泰國的渣渣機。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-05 16:48
一般是在每個支路首端用保險絲或者小電流的單p開關。