liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25537 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-12-25
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 13:37
圖片:
圖片:
最近有個項目,選的是750w的松下A5伺服,由于設計問題導致經常報警-過負載保護(err16.0)。由于這個伺服是拉平面塑料膜的,所以應該是扭矩不夠。我現在想調伺服里面的這兩個參數,但感覺效果反而變差了,所以想請教各位大佬一下,剛性越大是不是扭矩越大?慣量比越大是不是扭矩越大?希望各位大佬賜教!萬分感謝!
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 16:12
過載一般是在加減速的時候,把加減速時間放長,不行就把慣量比降低