xuyilou116
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2018-03-13
查看xuyilou116的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-24 17:35
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 3489(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-26
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-24 18:37
頻率誤差2HZ是正常的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuyilou116) 熱心助人!