ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-22 22:56
打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛倫電子尺
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。



TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-01 19:22
引用
引用第15樓ma924888027于2018-03-01 15:58發表的  :
贊成用獨立電源供電



這個帖子有些爭議,支持10V獨立電源的和采用變送器的都有....