walwjskj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 121 點
下載積分: 842 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2021-03-31
查看walwjskj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-09 16:59
西門子1200的PLC,輸出點接線的時候是否要經過中間繼電器,我們這里以前的機器都是輸出通過中間繼電器,然后再接到控制目標上去的, 為什么要這樣啊,我問了一個人,說是放置PLC電流防止不夠,是這個原因嗎?請問這個怎么計算,ET200的輸出好像就不需要,那PLC旁邊的附加IO模塊例如6ES7 223-1BL32-OXBO這個模塊的輸出要不要走中間繼電器呢,求指導
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-10 08:44
照西門子來說,看輸出類型,
繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
建議,還是加繼電器。
1.之前,有輸出信號,直接干壞了Q點,程序沒有輸出,Q點沒有亮,但Q點依然有電壓。
2.還有,直接接入I點,I點全壞了,上電全亮,雖然設備說明書寫著,24V信號輸出接入PLC,有可能是電流過大,輸入信號在4mA左右
樓主留言:
請問是只有PLC那個主模塊是這樣的么,我看ET200就可以直接驅動,但是不知道PLC模塊旁邊加的輸出模塊可不可以啊
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-11 16:46
圖片:
你看的什么資料,這么誤人子弟。
參考我ET200驅動能力,只有0.5A
為了省錢,你可以直接驅動燈,其他的,就算了,一個燈10.20mA
專心搞錢
3樓  發表于: 2018-03-06 17:04
引用
引用第3樓湛藍小爾于2018-02-10 08:44發表的  :
照西門子來說,看輸出類型,
繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
.......



沒有啦,ET200,也是驅動能力一樣的,并沒有說直接驅動什么,看你的做法。
手冊有明確標出的
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態