徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 60 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-11-05
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-07 15:51
現有一臺機器,PLC用三菱FX3U需要控制伺服電機,設定速度,設定移動時間,伺服電機按照這樣的速度時間旋轉,想問下伺服啟動的時侯加速時間可以控制,但是時間到后伺服電機的減速時間怎么控制
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-08 08:51
到了以后觸發off 伺服會減速停止 一般差不多是100ms  這個好像不好設置  設置的減速時間好像是對位置指令有作用 觸發off好像是不起作用的