超級電工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 52 點
下載積分: 686 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2018-04-15
查看超級電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-02 22:03
如題!我在觸摸屏上的一個輸入框和PLC關聯了一個軟元件為D0,
我現在在觸摸屏中輸入一個浮點數(即小數),如5.3,
此時我想讓這個浮點數直接可以寫到存在D0,D1中,要怎么做到?

注意,不是如何在觸摸屏顯示,我觸摸屏可以顯示可以寫入小數,完全沒問題。!問題是怎么讓這個小數直接寫進D寄存器!!

正常情況下,寫個整數進去,如果要進行浮點運算可以用 FLT D0 DX 這樣的形式先轉換,但是現在要求是直接通過觸摸屏在PLC中寫入一個浮點數,PLC為Q系列的PLC!

在網上找了一堆,問題跟我一樣,但是很多回答都驢唇不對馬嘴,根本沒看清提問內容,希望論壇大神可以指點迷津!。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 16:02
觸摸屏上選擇數據類型32位浮點數,32-bit Float