zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-30 11:01
事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 13:36
用的是他的電源和信號線,如果測量有24V電,而接了你的繼電器就不吸合,那就是電流不夠,換個功率小點的繼電器試一下。
樓主留言:
好的。謝謝你
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-30 13:43
需要取相關連設備信號時,一般都需要進行隔離。


樓主留言:
你好,你的意思是需要加一個隔離器嗎