zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-30 11:01
事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
liuxch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 114068 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2022-08-23
查看liuxch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 08:22
最直接的辦法就是讓它驅動一個光耦。你再自己轉換一下,
樓主留言:
好的, 我查查 ,我還不是很明白光耦是什么。以前都是很自己的設備連線,這些問題都沒有碰到。我查 下   是要加一個光耦繼電器嗎