sjkakwb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 171 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 22:04
圖片:
我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題:
PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。

閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會超過10V的呀
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 08:44
12樓分析得很正確。樓主你要清楚AD和DA的作用。