盤永全
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 102 點
下載積分: 399 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2023-12-09
查看盤永全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 08:48
變頻器報警母線電壓?輸入電網電壓正常,頻率升高,高速運行就報?和負載有關系
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 11:31
可能原因:
1,變頻器缺相,運行起來再測量輸入電壓,或輸入橋損壞缺相。
2,變頻器直流總線電容衰減。
3,直流總線電壓檢測電路故障。