機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-23 11:00
圖片:
RTB0A0前面條件以滿足,但監控到無法接通,沒有雙線圈,交叉參照的結果是一個線圈,一個常開觸點,一個區間復位(沒接通)。求大神解答
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 13:38
引用
引用第1樓csadolph于2018-01-23 11:57發表的  :
是不是你的程序寫完了沒有上傳到PLC?

這個是在運行的設備了,之前一直正常的,停機了我同事 截圖回來的結果
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-23 13:40
引用
引用第2樓zsm9614501于2018-01-23 12:50發表的  :
換一個點位試試看看!

主要是想找下造成這結果的原因,以后避免出現
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-23 14:12
引用
引用第5樓sh313131于2018-01-23 13:50發表的  :
查查前面除了SM400的另外三個接通條件是否在閃爍?也就是說雖然你看到的這三個觸點都是導通狀態,但那只是一個掃描周期結束時的結果,當程序掃描到你截圖這里的時候,這三個觸點不一定是導通的。。。

這個也查過了,這幾個條件,是在不同動作步驟里置位,復位的結果,按照從上往下掃描的順序感覺沒什么問題。。。下次出現這種類似的情況我再做個程序看下是不是閃了。。。。
大神如果是這種情況的話有沒有辦法處理?畢竟這種情況很少出現