gqing1028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 134 點
下載積分: 532 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-12-18
最后登錄: 2024-11-01
查看gqing1028的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-21 16:37
三菱Q系列,需要多個設備站,每個站需要I/O點數140個以上,模擬輸入點10個。請問多個AJ65BT-64AD 模塊并聯可以嗎?
逍遙書生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 199 點
下載積分: 709 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2018-01-30
查看逍遙書生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 14:10
為什么要這么多從站,一臺PLC加幾個機架做通信連接就可以吧,這樣省錢