湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-20 13:34
沒用過300帶200,請教下,
1.300帶200,用EM277,是類似于1500帶遠程IO模塊ET200,直接控制200的IO,還是需要編程?
2.300帶200,用CP 243-1,需要編程嗎?我用過以太網模塊,原理是200映射到遠程主站,不是很方便,要編程。


謝謝了。
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 1317 點
下載積分: 2404 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-01-25
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-05 18:44
如果還有PPI口空的話,直接連MPI口就好了,程序可直接在300做,也可在200做!不用這么麻煩,又是277,又是243-1的