各位,F(xiàn)X3U-80MT剛上電時輸入輸出都正常,過幾分鐘后輸入輸出不斷閃爍,err燈也閃爍,run打到停止,輸入正常,輸出無。斷電等段時間再上電,有時候正常幾分鐘后,又不斷閃爍,有時候上電就閃爍。請教各位,怎么回事?謝謝!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-22 11:41
輸入輸出都在閃,連PLC錯誤燈都在閃,PLC故障的可能性很大,如果接線有問題,寫程序肯定會寫報警程序的吧,動作會不正常。