有一個溫度變送器量程是-50°到300°模擬量0V-10V ,如何在3uPLC換算成實際溫度值。謝
[ 此帖被a569971852在2018-01-08 14:54重新編輯 ]
shangbinhou
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2019-11-05
查看shangbinhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-25 14:18
樓主,這個不就是線性標定嗎,二元一次方程y=kx+b,分別是兩個坐標(0,-50) (10,300)