北冥有漁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 115 點
下載積分: 738 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-12-06
最后登錄: 2023-11-07
查看北冥有漁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-04 19:59
電氣元件:DC24V電源(正 負),
                    點動按鈕(自復位式),
                    普通繼電器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電)
                    定時器(一組常開,一組常閉,線圈DC24V供電,通電延時)                      
                    電磁閥(DC24V正 負)
控制要求:按一下按鈕后,電磁閥工作10S左右后自動斷開。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-26
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 20:27
其實1、2樓的圖都會出現出點競爭的問題(其中1樓的嚴重點),能否可靠工作,與所用的器件有關。

因為觸點斷開的時間與閉合的時間有時差,就以時間繼電器的常閉觸點來說,斷開的瞬間時間繼電器線圈斷電,常閉觸點馬上閉合。

要想可靠工作,時間繼電器最好串上繼電器的常開觸點,繼電器串上時間繼電器的常閉延時觸點。目的就是保證繼電器斷開后再切斷時間繼電器的供電回路。
[ 此帖被老兔子在2018-01-05 20:34重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-26
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-08 19:43

[ 此帖被老兔子在2018-01-08 19:55重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 收藏