xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1014 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 933(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-01-25
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-27 16:32
最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1968 點
下載積分: 7056 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-25
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 21:54
估計實際上是存在氣壓不穩定,這個可以先對傳感器做測試先