樓主  發表于: 2017-12-26 17:15
讀取當前位置有條PLC指令A(yù)BS可以,但是伺服沒有相應接ABS功能的線,有沒有辦法用寄存器顯示伺服當前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 17:43
好像需要對應的三菱伺服吧
樓主留言:
對,我用的是其他品牌的伺服
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-26 17:57
引用
引用第1樓wangnaizhi于2017-12-26 17:43發表的  :
好像需要對應的三菱伺服吧

要是支持通訊的話 就走一下通訊 一般經濟性的 好像是沒有這個功能 看你這樣做的想法好像是做成閉環的 不行就加其他的檢測設備 比如光柵尺之類的 正常情況一般都是半開環的用
樓主留言:
加光柵就不劃算了