讀取當前位置有條PLC指令ABS可以,但是伺服沒有相應接ABS功能的線,有沒有辦法用寄存器顯示伺服當前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 20:24
ABS功能只能對裝了電池的J2S J3 J4有效

PLC有一個特殊的D,存儲了PLC發送的脈沖數?蓞⒖。
樓主留言:
找到原點后,有沒有這樣的寄存器能顯示手動情況下PLC發的脈沖,手動指令是DDRVI或DDRVA
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 12:57
引用
引用第6樓15966880271于2017-12-27 09:40發表的  :
能這么用嗎


可以的,根據PLC型號不同,地址不同

如果FX3S 3G 3U參考: http://down.ymmfa.com/?id=365

高位低位這種說明是32位的    比如你要  DMOV D8140  D0  這樣寫。