我想請問各位大大

我用FX3U 配一顆安川A1000

需要在人機介面上設定加減速秒速

我該如何操作

求範例  感謝各位大大
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 20:37
減速控制,需要電機軸連接1個旋轉編碼器。測試樓層之間,編碼器輸出多少個脈沖。例如:樓層間輸出10000個脈沖,當電梯從某層樓上升2層樓,那么編碼器輸出20000個脈沖,設定當計數到18000個脈沖時,電機開始減速。減速時間由變頻器參數設定。