a8595004
微信:伴你一生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 327 點
下載積分: 282 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2024-10-25
查看a8595004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 21:58
P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716